28 апреля 2024 года жители Испании и Португалии, а также части юго-западной Франции, столкнулись с внезапным масштабным отключением электроэнергии. Последствия были серьезными: аэропорты прекратили работу, люди оказались заблокированы в метро Лиссабона и Мадрида, больницы были вынуждены отменить запланированные операции.

Первоначально поставщик электроэнергии Португалии, Redes Energéticas Nacionais (REN), объяснил причину блэкаута «индуцированной атмосферной вибрацией». Однако позже, согласно данным Euronews, REN опроверг это объяснение. Вместо этого была представлена новая версия: «Отключение электроэнергии произошло из-за значительных колебаний напряжения в испанской энергосети в момент, когда Португалия импортировала энергию из Испании».
Что же такое «индуцированная атмосферная вибрация»? Профессор Виктор Бесерра из Университета Портсмута объясняет, что экстремальные перепады температур могут вызывать колебания в высоковольтных линиях электропередачи. Когда температура меняется, линии расширяются, что изменяет их натяжение и аэродинамические свойства. Взаимодействие с ветром и электрическим током может физически и электрически дестабилизировать энергосистемы, что приводит к серьезным последствиям: обрыву проводников, коротким замыканиям и повреждению передающих башен.
Механизм каскадного отказа в таких ситуациях довольно сложен. Системы защиты автоматически отключают поврежденные линии электропередачи. Эти отключения вызывают нестабильность и отключение генераторов. Потеря крупных генераторов создает дисбаланс между подачей электроэнергии и спросом на нее. Такой дисбаланс может быстро перерасти в широкомасштабные отключения.
После инцидента появились альтернативные теории о причинах блэкаута, включая версию о возможной кибератаке. Однако Тереза Рибера, старший вице-президент Европейской комиссии, заявила, что доказательств кибератаки нет.
Почему отключение затронуло такую большую территорию? Грация Тодескини из Королевского колледжа Лондона объясняет, что европейские энергосети сильно взаимосвязаны. Обычно такая взаимосвязь обеспечивает надежность, но может сделать системы уязвимыми к крупным сбоям. Защитные меры могут быть перегружены большими энергетическими дисбалансами, а отключения могут быстро распространяться на обширные территории.
История знает подобные крупномасштабные отключения электроэнергии. В 2003 году Италия пережила 12-часовой блэкаут, вызванный проблемой с гидроэлектрической линией между Италией и Швейцарией. В 2006 году вызванный температурой скачок напряжения в Германии затронул Францию, Италию, Испанию, Бельгию и Марокко. А в 2012 году Индия столкнулась с одним из крупнейших блэкаутов в истории, затронувшим более 600 миллионов человек.
К утру вторника электроснабжение на Иберийском полуострове было восстановлено: 100% территории Португалии и 99% территории Испании снова получили электричество. Власти продолжают расследование истинной причины инцидента, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем.

Изображение носит иллюстративный характер
Первоначально поставщик электроэнергии Португалии, Redes Energéticas Nacionais (REN), объяснил причину блэкаута «индуцированной атмосферной вибрацией». Однако позже, согласно данным Euronews, REN опроверг это объяснение. Вместо этого была представлена новая версия: «Отключение электроэнергии произошло из-за значительных колебаний напряжения в испанской энергосети в момент, когда Португалия импортировала энергию из Испании».
Что же такое «индуцированная атмосферная вибрация»? Профессор Виктор Бесерра из Университета Портсмута объясняет, что экстремальные перепады температур могут вызывать колебания в высоковольтных линиях электропередачи. Когда температура меняется, линии расширяются, что изменяет их натяжение и аэродинамические свойства. Взаимодействие с ветром и электрическим током может физически и электрически дестабилизировать энергосистемы, что приводит к серьезным последствиям: обрыву проводников, коротким замыканиям и повреждению передающих башен.
Механизм каскадного отказа в таких ситуациях довольно сложен. Системы защиты автоматически отключают поврежденные линии электропередачи. Эти отключения вызывают нестабильность и отключение генераторов. Потеря крупных генераторов создает дисбаланс между подачей электроэнергии и спросом на нее. Такой дисбаланс может быстро перерасти в широкомасштабные отключения.
После инцидента появились альтернативные теории о причинах блэкаута, включая версию о возможной кибератаке. Однако Тереза Рибера, старший вице-президент Европейской комиссии, заявила, что доказательств кибератаки нет.
Почему отключение затронуло такую большую территорию? Грация Тодескини из Королевского колледжа Лондона объясняет, что европейские энергосети сильно взаимосвязаны. Обычно такая взаимосвязь обеспечивает надежность, но может сделать системы уязвимыми к крупным сбоям. Защитные меры могут быть перегружены большими энергетическими дисбалансами, а отключения могут быстро распространяться на обширные территории.
История знает подобные крупномасштабные отключения электроэнергии. В 2003 году Италия пережила 12-часовой блэкаут, вызванный проблемой с гидроэлектрической линией между Италией и Швейцарией. В 2006 году вызванный температурой скачок напряжения в Германии затронул Францию, Италию, Испанию, Бельгию и Марокко. А в 2012 году Индия столкнулась с одним из крупнейших блэкаутов в истории, затронувшим более 600 миллионов человек.
К утру вторника электроснабжение на Иберийском полуострове было восстановлено: 100% территории Португалии и 99% территории Испании снова получили электричество. Власти продолжают расследование истинной причины инцидента, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем.